楼主  发表于: 2019-09-21 17:24
厂里有台设备用的convo  cvf-g5变频器 利用模拟量控制,发现在触摸屏上设定频率数值,到41HZ时变频器上频率一下降为0,调到39.9后又可以正常运转,调不到50hz额定转速,查看了程序和触摸屏没发现有什么限制,,求助各位,帮忙分析下!!!多谢了
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-24 09:01
同意楼上,直接怼个10V进变频快速判定哪里问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)