厂里有台设备用的convo  cvf-g5变频器 利用模拟量控制,发现在触摸屏上设定频率数值,到41HZ时变频器上频率一下降为0,调到39.9后又可以正常运转,调不到50hz额定转速,查看了程序和触摸屏没发现有什么限制,,求助各位,帮忙分析下!!!多谢了
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 986 点
下载积分: 603 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2018-04-13
最后登录: 2024-08-29
查看龙海儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-23 09:30
查看程序设置转换,是不是有符号如果为W的话,+27648超的话,瞬间变成-27648.这样转换出来肯定是0HZ