楼主  发表于: 2019-09-21 17:24
厂里有台设备用的convo  cvf-g5变频器 利用模拟量控制,发现在触摸屏上设定频率数值,到41HZ时变频器上频率一下降为0,调到39.9后又可以正常运转,调不到50hz额定转速,查看了程序和触摸屏没发现有什么限制,,求助各位,帮忙分析下!!!多谢了
canfengnian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-02-07
最后登录: 2024-10-17
查看canfengnian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-23 09:12
查看了,用的convo cvf-g5变频器b-5参数设置的上限频率是50hz,对应的上限模拟量也是10v
canfengnian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-02-07
最后登录: 2024-10-17
查看canfengnian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-24 08:48
谢谢各位,问题解决了。一个运算处理DIV改成DDIV,多谢4楼给的点拨