楼主  发表于: 2019-09-19 14:37
37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 2882 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-12-23
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-07 12:05
将从启动到电流回落稳定这段时间作为星形连接运行时间,在这段时间结束后进入角形连接运行。注意星接与角接时的电机旋转方向必须一致。
生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 2882 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-12-23
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-26 11:20
延长星接时间,直到星接运转稳定后再切换成角接,看看行不行。