37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-31
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-27 17:06
很久不用星三角启动了,现在都是用变频器。以前用星三角设定时间都是用钳形表看启动电流,电流降到额定电流的时间作为转换时间用。