37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-19 21:00
单纯继电器控制,和接地无关。实测电流是多少?