37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-10 15:05
遇到过和这种现象一样的故障。
是一个90KW泵站电机星角启动电路,老板说以前一直正常,自从把接触器都换新后,时常出现星角转换时跳闸。
检查线路没毛病,查看PLC程序才看到,程序编写不够严谨。重写双重保护星角转换程序OK。