楼主  发表于: 2019-09-19 14:37
37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 3676 分
在线时间: 1425(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2025-01-09
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-21 18:33
这个问题很简单,在风机起动时,测量电机三相电流,37kw电机满载电流是74A,如果超过实际电流,负载和电机有问题,没有超过,查线路和热过载