xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 198 点
下载积分: 997 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-11-26
查看xingyu003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-19 14:37
37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
0838dc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172160 分
在线时间: 374(小时)
注册时间: 2010-07-26
最后登录: 2024-11-22
查看0838dc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-21 16:58
看电流