楼主  发表于: 2019-09-17 14:45
            设备是用 台达的变频器, 控制一个电机旋转,电压是3相380V的。  用的485的通讯方式。  目前有个问题是, 当电机 转速达到高速(2000rpm), 然后停下来的时候, 要等很久。 我知道 是因为惯性原因。  老板想让电机 很快的停止下来, 有两个方案,  1是加一个刹车,  2是用变频器正反转的功能,
             假设:此时正转 速度2000 rpm。 突然停止发送正转命令,此时电机由于惯性的作用还在继续正转方向高速转动,这时我输入反转命令。 当电机正反转交替的那段时间。电机会停止。然后才开始反转。 我在交替的时候, 停止发送反转命令,  电机不就停下来了吗。请问这样 有什么隐患没有。
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-17 14:50
你的方案全部道错 大哥用过变频器没,不过过流见鬼了,建议先看看手册别瞎搞
楼主留言:
那如果等,电机降低到一定速度,在用刹车抱死, 或反转停止呢?感谢您的解答
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-17 15:00
引用
引用第1楼miao1988225于2019-09-17 14:50发表的  :
你的方案全部道错 大哥用过变频器没,不过过流见鬼了,建议先看看手册别瞎搞

加刹车电阻,无语
楼主留言:
有刹车电阻的,  之前就有一个刹车电阻, 但是停下来还是很慢。
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-17 15:04
建议你还是先找资料了解一下变频,既然是做技术这行始终要学得,别乱搞
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2023-12-17
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-17 15:07
查手册设置号参数,看要配多大得电阻,不过流情况下尽量降低减速时间。再根据情况看有没有必要加刹车
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zy123518763) 好的,  感谢 ..