zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-17 14:45
            设备是用 台达的变频器, 控制一个电机旋转,电压是3相380V的。  用的485的通讯方式。  目前有个问题是, 当电机 转速达到高速(2000rpm), 然后停下来的时候, 要等很久。 我知道 是因为惯性原因。  老板想让电机 很快的停止下来, 有两个方案,  1是加一个刹车,  2是用变频器正反转的功能,
             假设:此时正转 速度2000 rpm。 突然停止发送正转命令,此时电机由于惯性的作用还在继续正转方向高速转动,这时我输入反转命令。 当电机正反转交替的那段时间。电机会停止。然后才开始反转。 我在交替的时候, 停止发送反转命令,  电机不就停下来了吗。请问这样 有什么隐患没有。
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-19
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-17 16:08
加大刹车电阻,然后降低减速时间,停车方式改成减速停止模式。一般都能快速停下来的。除非你的负载是风机类的这种。
按楼主的描述,我怀疑目前的停车方式是:自由停车
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zy123518763) 感谢您的建议!