zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-17 14:45
            设备是用 台达的变频器, 控制一个电机旋转,电压是3相380V的。  用的485的通讯方式。  目前有个问题是, 当电机 转速达到高速(2000rpm), 然后停下来的时候, 要等很久。 我知道 是因为惯性原因。  老板想让电机 很快的停止下来, 有两个方案,  1是加一个刹车,  2是用变频器正反转的功能,
             假设:此时正转 速度2000 rpm。 突然停止发送正转命令,此时电机由于惯性的作用还在继续正转方向高速转动,这时我输入反转命令。 当电机正反转交替的那段时间。电机会停止。然后才开始反转。 我在交替的时候, 停止发送反转命令,  电机不就停下来了吗。请问这样 有什么隐患没有。
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-18 09:17
你们都不用刹车电机的吗,电机自带,两三个千瓦的电机,变频器带动,0点几秒刹下来妥妥的,每分钟启停一二十次毫无压力