a446871451
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 135 点
下载积分: 633 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2018-03-12
最后登录: 2020-03-31
查看a446871451的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-05 15:47
CP1H怎么传送常数浮点数,我之前没试出来,直接用的FLT转的,
wingwf2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 157 点
下载积分: 662 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-11-14
查看wingwf2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-18 15:08
那个加法能实现12.345么?也就是带小数位,不是102.0或23.0等整数之类的?
如果不能,那就去网上下载个浮点数转二进制的软件,将浮点数先转换为二进制表示的整数,然后将这个整数传送到指定的寄存器即可,当然明面上看是二进制整数,实际已经是浮点数了,可以参与浮点运算了,如果以浮点数监控的话,就能看出来了
wingwf2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 157 点
下载积分: 662 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-11-14
查看wingwf2000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-18 15:11
引用
引用第4楼a446871451于2019-09-16 18:17发表的  :

正解,谢谢,CP1H的MOVL不能直接传送浮点数常数,只能用四则运算,CJ的可以

这个好像只能是整数对应的实数,也就是1.0,102.0,之类小数部分是0的,如果小数部分不是0的再用4则运算就太麻烦了
[ 此帖被wingwf2000在2019-09-18 15:36重新编辑 ]
wingwf2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 157 点
下载积分: 662 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-11-14
查看wingwf2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-18 15:15
当时也为CP1H的浮点数发愁,后来发现可以在符号表里定义浮点常数,也就是定义一个符号,但数据类型设置为Number类型,在后面的一列里设置为浮点常数即可,这个功能好多人都不知道,没有仔细看软件的帮助,可以是任意的浮点常数,带小数部分也可以,当然也可以现将浮点数转为以二进制表示的整数再传送给寄存器
[ 此帖被wingwf2000在2019-09-18 15:49重新编辑 ]
wingwf2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 157 点
下载积分: 662 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-11-14
查看wingwf2000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-18 15:46
图片:
陈忠平的《欧姆龙CP1H系列PLC完全自学手册》第47页可以查到,也可以查看软件帮助