没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-10-16
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-04 10:58
[DRVA K20000 K1000 Y0 Y3]

如上这个y3是控制定位方向的,
正转时这个要不要重新写条件触发y3线圈闭合,
反转时要不要断开y3的条件?
还是k20000时它直接自动闭合线圈,-k20000时它自动断开线圈?
还有这个y3我可以写成其它吗,是不是要和回原点的方向吊用同一个点?
知道的大神们告知一二,小弟万分感谢!
[ 此帖被没有钱爷装逼在2019-09-04 11:04重新编辑 ]
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-07-16
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-04 13:53
DRVA是绝对定位,
比如你现在在0位置,DRVA K20000 K1000 Y0 Y3就进20000个脉冲,
假如你要回到1000脉冲的地方,DRVA K1000 K1000 Y0 Y3,这个时候Y3就会有输出了
楼主留言:
真诚感谢!