用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于3u直连程序请教
上一主题
下一主题
没有钱爷装逼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
292 点
下载积分:
5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2013-08-23
最后登录:
2024-10-16
查看没有钱爷装逼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-09-04 10:58
全看
|
小
中
大
[DRVA K20000 K1000 Y0 Y3]
如上这个y3是控制定位方向的,
正转时这个要不要重新写条件触发y3线圈闭合,
反转时要不要断开y3的条件?
还是k20000时它直接自动闭合线圈,-k20000时它自动断开线圈?
还有这个y3我可以写成其它吗,是不是要和回原点的方向吊用同一个点?
知道的大神们告知一二,小弟万分感谢!
[ 此帖被没有钱爷装逼在2019-09-04 11:04重新编辑 ]
分享
zhanghao123
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
819 点
下载积分:
339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2019-06-20
最后登录:
2024-07-16
查看zhanghao123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-04 13:53
全看
|
小
中
大
DRVA是绝对定位,
比如你现在在0位置,DRVA K20000 K1000 Y0 Y3就进20000个脉冲,
假如你要回到1000脉冲的地方,DRVA K1000 K1000 Y0 Y3,这个时候Y3就会有输出了
楼主留言:
真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于3u直连程序请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问