没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-10-16
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-04 10:58
[DRVA K20000 K1000 Y0 Y3]

如上这个y3是控制定位方向的,
正转时这个要不要重新写条件触发y3线圈闭合,
反转时要不要断开y3的条件?
还是k20000时它直接自动闭合线圈,-k20000时它自动断开线圈?
还有这个y3我可以写成其它吗,是不是要和回原点的方向吊用同一个点?
知道的大神们告知一二,小弟万分感谢!
[ 此帖被没有钱爷装逼在2019-09-04 11:04重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-04 13:40
正转时,Y3自动亮,反转时Y3会熄灭

DRVA是绝对定位,是正转还是反转,要取决当前地址和指令地址的差
楼主留言:
真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水