引用第1楼lin10663于2019-09-03 10:42发表的  :
接地100歐姆
終端330.歐姆
那是多台330歐姆
單台110歐姆


单台PLC时,
RDA与RDB接110欧?

多台组网时,
RDA与RDB接330欧?
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-03 10:54
引用
引用第1楼lin10663于2019-09-03 10:42发表的  :
接地100歐姆




每个485BD上的SG端子用110欧电阻连到地线上?
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-04 16:53
引用
引用第8楼chengjianbo于2019-09-03 23:19发表的  :
4线  330欧
2线  110欧


这么多答案,就你的答案最标准!