最近看到不少人在问,手自动切换后,想接着上一步运行,能不能实现,该怎么实现,也看了大家的想法,有很多人都说不行,
小弟不才,所做的项目都有这种功能,下面分享给大家看看,请指正!
mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2025-01-06
查看mk自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-07 13:45
楼主这样写,应该再写段自动状态切换到手动状态时把自动状态赋值到手动状态。
多学多用!
mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2025-01-06
查看mk自动化的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-08 13:56
所以,手动操作后要切换到自动,就要依次复位到自动状态。(这需要写程序的)。既然选择自动切换手动后,再切换到自动就能继续动作,这需要写很多的切换复位程序的,不然也就没必要去这样写了,如果程序存在安全隐患这是很危险的,伤人,撞机,这对于电气工程师而言是不合格的。
多学多用!