开疆智能
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 82 点
下载积分: 307 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2019-07-11
最后登录: 2020-11-25
查看开疆智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-26 11:36
本案例是用北京开疆智能自动化科技有限公司生产的KJ-PNG-105型CANopen转PROFINET网关链接WoodWard电网测量模块的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC KJ-PNG-105型CANopen转PROFINET网关,WoodWard调电网测量模块一台。

第一步:安装开疆智能网关的CANopen配置软件Canopen Configurations 1.0.6.23


第二步:安装完毕后打开软件,进入配置界面



第三步:添加主站设备(注意主设备只能添加一个)



第四步:设置主站参数

1设置波特率及通讯模式(客户设备为500K)



2设置设备名称及设备IP



第五步:添加从站设备(注意,先要把eds文件放入软件根目录下的EDS文件夹中才能在软件中搜索到)

先找到根目录(默认x:\kaijiang\canopen configurations\Devices\EDS)



第六步:添加从站设备



客户设备从站参数站号为6



因为我们只用TPDO3所以前面的TPDO1,2要把对勾取消



根据数据长度分别为1,2,4,1个字节在通道偏移中填入0,1,3,7对应所占用的映射通道。

配置完成后下载(注意先点击生成再点击下载)可提前配置好下载COM口



第七步:进行博图组态:

1:安装GSD文件





2:选择所需网关



3:设置网关参数(要与之前在配置软件中参数一样)



因总共是8个字节的数据量,所以被指一条8字节输入



4定义变量:



由于此CANOpen从站采用了PDO多路复用,需要在博途中编写程序进行判断(case..of..语句即可实现),客户编写程序:





下载组态至PLC

进行监控:



下面是百度盘链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1CUlgl215r1wp5gUBpTDGwA
提取码:x90d
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27501 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-17
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-27 15:27
广告打的不错!
自动化单机,生产线,项目编程调试!