蓝梦益
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 163 点
下载积分: 661 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-11-02
查看蓝梦益的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-23 09:41
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
使用三菱5U PLC+FX5-4AD-TC-ADP加热炉温(锡炉65KG的容量)温度会差超温20度,PID是根据例题所写,暂时想不出有什么好方法了。图片使用的是(阶跃响应法+PID控制)
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-23 11:15
是高20度,还是上下波动20度?调一下响应性,还有到位范围。
楼主留言:
第一次开电,会超20,慢慢降回来,响应性,和到位范围在哪里设置?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步