楼主  发表于: 2019-08-14 19:10
今天去大家分享一个例子,三菱模块FX2N-4DA量程是0-2000,由于产品停产,代替产品FX3U-4DA,模块量程是0-32000,或0-10000,或0-20000,比原来数字量放大16倍速,5倍速,在不想把程序修改情况下,在输出寄存器数据乘以5.量程0-2000转换成0-10000.
描述:FX2N-4DA
附件: FX2N-FX3U10000.rar (175 K) 下载次数:345
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
电工小王
做到老,学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 691 点
下载积分: 10720 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2018-06-10
最后登录: 2022-09-15
查看电工小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-17 08:01
支持分享