  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-07 23:25
发了几次贴了,也打电话咨询过三菱技术,都没解决问题
fx3u 485bd和电脑不能通讯,
fx3u adp mb和电脑也不能通讯
我也知道设置CH1 CH2,也写程序给D8120,D8420,参数
和组态对应
不管怎么搞,都是不行,是不是硬件坏了?但485bd和变频器通讯是正常的
接线方面,我试过4线,和两线接法
什么方法用尽了,就是不行,哪位大哥指点一下,
感激不尽
niebin20
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 81 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2019-07-26
最后登录: 2022-07-28
查看niebin20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-08 08:55
你这说得不明不白的,好歹说说什么通讯啊,编程通讯?协议?程序发上来大家看看呗。
18664371537
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 132 点
下载积分: 451 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2019-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看18664371537的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-08 09:14
你能跟变频器通讯,说明PLC没问题,问题估计在你的上位机,可以尝试用串口助手连PLC调试一下,没问题再用组态软件。
hinet64
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 245 点
下载积分: 711 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-12-11
查看hinet64的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-08 11:47
具体是用什么组态软件?
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-08 17:00
我用的是组态王7.5,还有另一个组态神器
我现在有两个改造项目,
变频恒压供水,485bd和变频器通讯,485adp mb和组态软件通讯,用的usb转485/422插头,用的专用协议,9600,偶校验,数据7位,停止位1位,组态软件也是对应的,sda rda短接接tx+,sdb rdb短接接tx-
我的理解是,这种不需要写程序吧?
如果用modbus协议,组态为主站,plc为从站,是不是只需设置一下D8420,不需要写程序呢?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-08 21:22
在上一个回答里,我已经发了手册,
难道做工程就手册不看一下?
9章,从站功能.



[ 此帖被tingfenghu在2019-08-08 21:29重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-10 22:10
图片:
感谢楼上解答
485ADP和上位机通讯,PLC是做从站modbus通讯,是不是只填写通信格式部分程序就可以了?
有两个项目,485BD和电脑通讯,485ADP和电脑通讯
我现在先解决485BD问题








组态软件和PLC设置
USB转485插头有5个端子,分别为TX+  TX-  RX+  RX-
PLC端            USB转485插头
sda rda短接      接tx+,
sdb rdb短接      接tx-
麻烦各位分析一下,到底是什么问题,感谢
[ 此帖被有缘1982在2019-08-10 22:19重新编辑 ]
初中学生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 118 点
下载积分: 14116 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-12-24
查看初中学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-11 10:34
用编程口通讯  组态王和fx3u
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-11 11:43
上位机在车间,距离有点远呢
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-12-29
查看suegu2的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-11 14:19
你这都用上3U了,不如直接用5U,有网口方便多了,不管是编程还是和变频器上位机通讯,一个网口全部搞定,3U加模块的钱也不比5U便宜啊。
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-12 06:22
时间来不及,重新买,也需要成本。
有机会再做项目可以考虑买5u
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1812 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 2236(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-28
查看eledesigner的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-08-12 09:33
USB TO 485 有问题吗
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go