FX5U和两台威纶TK8071屏以太网通讯不能成功!失败!已解决!
上一主题
下一主题
g073545
佛山工控
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
411 个
工控威望:
590 点
下载积分:
3653 分
在线时间: 1071(小时)
注册时间:
2013-03-08
最后登录:
2024-11-20
查看g073545的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-08-05 17:01
全看
|
小
中
大
已解决!用上交换机OK了
[ 此帖被g073545在2019-08-08 15:40重新编辑 ]
分享
技术思考者
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
124 点
下载积分:
902 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2019-07-06
最后登录:
2024-11-15
查看技术思考者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-05 17:40
全看
|
小
中
大
FX5U和两台威纶TK8071屏以太网通讯要点:
1.PLC要设置两个端口号4998和4999
2.两个触摸屏里面的端口号不能一样,一个4998,一个4999即可
3.端口号不一定用这两个,但这两个肯定没问题
楼主留言:
好的,我再按你的提示试一下