wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-02 11:15
请问各位老师一个分拣线的问题?我现在在做一条分拣线,分拣结构是由滚筒+气缸及光电组合、一条主线+有10个出货口,系统是由CCD+工业电脑+西门子1200PLC组成,现在动作大至原理是 CCD扫码识别发送相对应的出货口信息给PLC,PLC收到上位机的信息就开始执行子程序去跟踪当前这个产品位置等待产品到达对应位置再启动气缸推到出货口(具体跟踪是这样 做的:例如CCD给我发6号出货口时,我会从当前位置开始每走到一个光电位置我计数一次,直到我走到第6个光电位置时、我就判断到达我要的位置了),但是现在由于机构问题没办法做到两箱之间的距离是一样,由于两箱之间距离太近会造成程序误两箱误判,不知道各位老师 和大侠有什么好的提议?
文沙东
小菜鸟一枚
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 157 点
下载积分: 727 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2022-11-22
查看文沙东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-26 15:51
这个思路是对的。
引用
引用第3楼wenliang于2019-08-02 17:25发表的  :
首先 谢谢各位老师的指点!最近一直在网上查这方面的资料,刚好看到有一篇有写到类似做法,但是所讲的我还是不能理解,还请各位老师 帮我看看可行不可行?在此先行谢过了! [attachment=235805]