wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-02 11:15
请问各位老师一个分拣线的问题?我现在在做一条分拣线,分拣结构是由滚筒+气缸及光电组合、一条主线+有10个出货口,系统是由CCD+工业电脑+西门子1200PLC组成,现在动作大至原理是 CCD扫码识别发送相对应的出货口信息给PLC,PLC收到上位机的信息就开始执行子程序去跟踪当前这个产品位置等待产品到达对应位置再启动气缸推到出货口(具体跟踪是这样 做的:例如CCD给我发6号出货口时,我会从当前位置开始每走到一个光电位置我计数一次,直到我走到第6个光电位置时、我就判断到达我要的位置了),但是现在由于机构问题没办法做到两箱之间的距离是一样,由于两箱之间距离太近会造成程序误两箱误判,不知道各位老师 和大侠有什么好的提议?
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 41692 分
在线时间: 1796(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-11-17
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-02 13:44
如果速度基本不变,就可以用时间来锁定位置,另外可以CCD扫码识别将两箱之间的距离拉大。就是主输送线分段,CCD扫码识别前一个速度,扫码识别后一个速度,后面快。
楼主留言:
谢谢 大师指点! 我现在就是用时间来做的,当从第一个光电位置开始计时,时间到了才启用第二个光电开始检测,但是会出现分错的情况,偶而一箱或者是几天才会出现一次这种情况,不知道怎么处理才好???