三菱L系列:这个步序标志位是什么
[ 此帖被黑白工控在2020-04-07 17:28重新编辑 ]
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-18
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-04 23:58
STL指令跟这楼主位方法有很大区别的,
STL指令可以双线圈,
只要隔开一步,定时器可以重复用,
选择分支时可以用取反指令,
可以并行分支,
可以单步,单周期运行,

STL指令判断后是直接跳转了,后面有反转指令也不会执行