发表于: 2019-07-25 09:00
全看
|
小
中
大
伺服用脉冲控制往返运行,前进5000个脉冲后再返回5000个脉冲,传动部件是减速机加丝杆,每次运行一个来回后停留位置和回原点后的初始位置就相差5丝,运行次数越多就和原点偏离的越远,造成累计误差的原因估计是减速机齿轮公差造成的,请教大家有什么办法可以把这个偏差在程序上处理掉?
分享
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
992 个
工控威望:
5731 点
下载积分:
517 分
在线时间: 517(小时)
注册时间:
2019-07-04
最后登录:
2024-12-20
查看苏格拉没有底的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-25 10:53
全看
|
小
中
大
如果每次都差0.5 你可以用脉冲去弥补这个