用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
MR-JE伺服位置控制有累计误差怎么办?
上一主题
下一主题
cctv197910
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
133 点
下载积分:
400 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2017-11-06
最后登录:
2024-12-20
查看cctv197910的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-07-25 09:00
全看
|
小
中
大
伺服用脉冲控制往返运行,前进5000个脉冲后再返回5000个脉冲,传动部件是减速机加丝杆,每次运行一个来回后停留位置和回原点后的初始位置就相差5丝,运行次数越多就和原点偏离的越远,造成累计误差的原因估计是减速机齿轮公差造成的,请教大家有什么办法可以把这个偏差在程序上处理掉?
分享
我看到你了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
373 个
工控威望:
619 点
下载积分:
491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间:
2018-05-02
最后登录:
2024-09-12
查看我看到你了的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-25 09:54
全看
|
小
中
大
定时自动归零
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
MR-JE伺服位置控制有累计误差怎么办?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问