cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-24
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-25 09:00
伺服用脉冲控制往返运行,前进5000个脉冲后再返回5000个脉冲,传动部件是减速机加丝杆,每次运行一个来回后停留位置和回原点后的初始位置就相差5丝,运行次数越多就和原点偏离的越远,造成累计误差的原因估计是减速机齿轮公差造成的,请教大家有什么办法可以把这个偏差在程序上处理掉?
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-25 09:02
定位模组有反向间隙补偿功能,FX的就得靠你自己处理了。