信捷的XD3还有XC3的接PT模块,温度波动很大啊,十几度的波动一直来回跳,这模块只支持两线接入,只能把三线制热电阻的一端并联了,我现在两套PLC,其中一套在家里测试直接挂1个模块然后再接PT100的热电阻,温度还是个位数波动
朋友多了路好走!!!
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-24 08:58
是否跟你的加热测量温度环境有关,还有你加热设备的功率是否也有影响?出现波动大的原因很多只能一项项排除