爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3还有XC3的接PT模块,温度波动很大啊,十几度的波动一直来回跳,这模块只支持两线接入,只能把三线制热电阻的一端并联了,我现在两套PLC,其中一套在家里测试直接挂1个模块然后再接PT100的热电阻,温度还是个位数波动
朋友多了路好走!!!
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 954 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-11-14
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-26 17:52
你好,前幾天我也修了一台設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況