引用引用第2楼huiyang于2019-07-24 11:15发表的 :正常 要做一个平均值处理,参考三菱手册上4AD模块 有样例。
引用引用第4楼gk1234于2019-07-25 02:31发表的 :我特意看了热电阻模块手册,1,pt100,温度范围0-350和0-500,2,24v电源最好用本体电源,3默认1/2滤波,可以试试其它,不行只好软件滤波了,时间和平均值滤波,4,换其它牌子pt100试下。
引用引用第7楼peilei1031于2019-07-26 17:52发表的 :你好,前幾天我也修了一台設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況