楼主  发表于: 2019-07-15 18:34
三菱PLC控制台达B2伺服做往复取放料动作,两到三小时后取料位的位置出现明显偏移,观察伺服驱动器面板上取料位的数值也是出现增大,PLC用的是绝对定位指令,想知道出现这种情况的原因有哪些?应该怎样消除?
zeng001
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 609 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2019-06-21
最后登录: 2021-10-11
查看zeng001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-16 08:22
学习了 原来是这么回事
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区