cwz00205
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 126 点
下载积分: 648 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-09-24
最后登录: 2024-11-16
查看cwz00205的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-09 17:35
描述:接线如图
图片:
描述:程序
图片:
描述:组态
图片:
图片:
帮忙看看问题在哪里,电机不转,驱动马达测试过没有问题!!
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-10 09:40
引用
引用楼主cwz00205于2019-07-09 17:35发表的 有人能指点下不,SMART200(ST60)控制一个步进驱动器DM860H :
帮忙看看问题在哪里,电机不转,驱动马达测试过没有问题!!



你去看看,我用smart 带30 伺服的帖子

我的30是不需要加2K电阻的,我问过30
指令和你一个系列的指令。

我的功能是绝对定位,第一次左转几圈,第二次右转几圈(我不能一个方向转,因为,我有复位,需要回原点)。是给一个圆柱形端盖,涂胶水。


http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1557593&b_id=64&s_id=83&num=8#anch
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-10 09:41
不对啊,我看你图是5V差分呀,smart是24V差分的。你问问厂家,是不是要加电阻。我选型时,特意跟30说了,我是24V差分的。要不要加电阻。
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态