台达VFD-L-W-I(VFD002L21W-I)变频在塑料拉丝行业PID恒张力收卷问题
上一主题
下一主题
fhy0410
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
363 点
下载积分:
6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间:
2013-10-22
最后登录:
2020-03-28
查看fhy0410的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-07-08 17:55
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
有用过台达VFD-L-W-I(VFD002L21W-I)变频在塑料拉丝行业中专用变频收卷PID恒张力的朋友吗?
因为手册写得太简单。不太好理解,所以一直没达到想要的结果,两次问过台达官网的技术支持,都是女的接的电话,难道台达的技支持都是女的。居然说她都没见过这款变频,更不用说技术支持了。最后说她也没办法解决,要找这个型号专门的技术支持才行,但问她说找一下,她说她也不知在那里找。
设备要的结果是:目标主频率是通过外部485通讯给定,收卷恒张力调速是通过接外部端子角度传感器0-10V变化的电压变化,变频在进行PID控制电机转速。就像收卷中用到到的恒张力一样,调式结果是当角度传感器稳定在一个电压值时,变频输出会慢慢减少到0HZ输出,要不是就是达到设定最高HZ输出,各种参数都设置过多次,打印的手册都翻烂了。一直没达到想要的结果,上万能的论坛上来请问有没有那位朋友在塑料拉丝行中用到过这种专用变频的。或在其它地方用到过到这个变频功能的朋友。请出来指教下。PID张力功能这个功能参数怎样设置
就是图片上这款变频,附带上说明书。
附件:
VFD-L-I拉丝机专用型变频器DELTA_IA-MDS_VFD-L-I_UM_SC_20090924.pdf
(2225 K) 下载次数:162
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
983 个
工控威望:
8885 点
下载积分:
10894 分
在线时间: 929(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2025-01-09
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-08 21:46
全看
|
小
中
大
就是一台变频器而已!还能怎么样
重点是,你现在是什么问题,“”所以一直没达到想要的结果“”
把问题点说详细点
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
983 个
工控威望:
8885 点
下载积分:
10894 分
在线时间: 929(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2025-01-09
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-07-09 13:51
全看
|
小
中
大
请你看看,现在变频器这几个参数如何设值:
顺便问一下,角度传感器输出是多少伏?是不是张力越大,电压值越大?
活到老,学到老!
发表于: 2019-07-11 15:28
全看
|
小
中
大
因为没有硬件,所以很难帮你解决问题,
从你的设置看没什么大问题,估计是PID那里没设置正确,
你可以这样试一下,通讯是主频没错,AVI是负回授,那么,如果变频器设定频率为30HZ,让AVI这时的电压为5V,这时,变频器的输出是多少HZ?是想知道负回授是不是有效,
你可以不用在线测试,变频器不接马达,用手或别的东西让传感器恒定输出;
活到老,学到老!
发表于: 2019-07-11 22:53
全看
|
小
中
大
当传感器反馈接近10V(70-90度)时。输出HZ也会稳定。并高出30HZ,到38HZ左右并稳定。
*****
这里有问题,
1.传感器角度越大,输出电压越大,是不是说拉力越大,输出电压越大?
2.通过你的实验可知,接近10V(70-90度)——输出反而更高!不对的,按理说,频率越大,马达转速越快,拉力越大,我们要的效果是反过来,当拉力大时,传感器输出变大,变频 器输出变小,马达变慢才对;
试一试,正回授看看效果
活到老,学到老!
发表于: 2019-07-11 23:05
全看
|
小
中
大
我曾经见过一台包装机,自动卷包保鲜膜的设备,也是用变频器调速,通过一个电位器,接到变频器的AVI端,拉得越紧,电位器输出越小,然后,变频输出变小,如此来控制拉力稳定适中,连PID都不用,用的是台达的VFB-M 1.5KW的变频器