wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-12-19
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-05 15:34
FX3u-485-BD和台达变频器在使用ADPRW指令程序时通讯不上,但是采用大师的样例http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668002-page-1.html是可以通讯的,请问各位大师是这个程序有问题,还是FX3u-485-BD不能使用ADPRW指令呢,本人是三菱通讯的小白,还请各位大师见谅!


  
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10262 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-06 17:34
你自己没搞清楚而已,程序分明有注解,你非要圈到别处去;上面是H20,下面是H01合起来就是H2001


命令码是10,你非要跟下面的圈在一起
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10262 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-06 17:42
更详尽解悉,请看http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668863.html
看该贴的16、17、18楼。
楼主留言:
多谢大师的指导,让各位见笑了,那是我理解上面的问题,因为我看到备注上面的H2001就认为和手册上面是相关联的、、、
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-07 07:07重新编辑 ]