     今天给客户调试程序时遇到了一个奇怪的问题。PLC是西门子SMART 200的ST40CPU。伺服是台达ASDA-A2系列带刹车伺服。运用的是向导里面的运动功能做的伺服程序。每次
打开伺服ON时同时刹车通电释放。定位完成后,延时断掉刹车后,PLC就会报警,ERROR红灯亮。不知道什么原因。如果不断刹车的电就不会报故障。请看到的大侠看看有没有解决
的办法。
zeng001
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 609 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2019-06-21
最后登录: 2021-10-11
查看zeng001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-17 08:31
伺服断电刹车 通电运行刹车打开的