hongshouzhu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 357 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-05-31
最后登录: 2024-08-31
查看hongshouzhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-02 22:10
     今天给客户调试程序时遇到了一个奇怪的问题。PLC是西门子SMART 200的ST40CPU。伺服是台达ASDA-A2系列带刹车伺服。运用的是向导里面的运动功能做的伺服程序。每次
打开伺服ON时同时刹车通电释放。定位完成后,延时断掉刹车后,PLC就会报警,ERROR红灯亮。不知道什么原因。如果不断刹车的电就不会报故障。请看到的大侠看看有没有解决
的办法。
gll823
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 356 点
下载积分: 3194 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-11-21
查看gll823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-18 09:28
感觉楼主是在通过断使能来控制抱闸的,如果这样的操作的话,需要在PLC中注意启动停止的时序。
gll823
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 356 点
下载积分: 3194 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-11-21
查看gll823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-18 09:29
但是一般不建议这样使用,建议PLC单独增加一个抱闸控制点。