楼主  发表于: 2019-07-02 22:10
     今天给客户调试程序时遇到了一个奇怪的问题。PLC是西门子SMART 200的ST40CPU。伺服是台达ASDA-A2系列带刹车伺服。运用的是向导里面的运动功能做的伺服程序。每次
打开伺服ON时同时刹车通电释放。定位完成后,延时断掉刹车后,PLC就会报警,ERROR红灯亮。不知道什么原因。如果不断刹车的电就不会报故障。请看到的大侠看看有没有解决
的办法。
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1085 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 2952 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-18
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-10 21:09
刹车主要的用处就是机台断电保持电机不动,平时用的时候一直把刹车打开就行了,一般可以与伺服报警信号关联。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协