发表于: 2019-07-02 22:10
全看
|
小
中
大
今天给客户调试程序时遇到了一个奇怪的问题。PLC是西门子SMART 200的ST40CPU。伺服是台达ASDA-A2系列带刹车伺服。运用的是向导里面的运动功能做的伺服程序。每次
打开伺服ON时同时刹车通电释放。定位完成后,延时断掉刹车后,PLC就会报警,ERROR红灯亮。不知道什么原因。如果不断刹车的电就不会报故障。请看到的大侠看看有没有解决
的办法。
分享
abadguy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
289 个
工控威望:
483 点
下载积分:
1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2023-06-27
查看abadguy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-10 15:35
全看
|
小
中
大
1楼的回答比较专业了。那个伺服抱闸我的理解好像不是运行过程中当刹车用的,而是伺服断电时抱闸用的。