     今天给客户调试程序时遇到了一个奇怪的问题。PLC是西门子SMART 200的ST40CPU。伺服是台达ASDA-A2系列带刹车伺服。运用的是向导里面的运动功能做的伺服程序。每次
打开伺服ON时同时刹车通电释放。定位完成后,延时断掉刹车后,PLC就会报警,ERROR红灯亮。不知道什么原因。如果不断刹车的电就不会报故障。请看到的大侠看看有没有解决
的办法。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28465 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-03 10:44
1 刹车不是你这么玩的
2 刹车断电和PLC没任何关系
3 PLC有故障拿软件在线诊断根据故障做相应的处理
自动化单机,生产线,项目编程调试!