水泵是三相380V50HZ的,客户那边的电源是三相220V60HZ,水泵是4KW,电机用角接可以不?会有什么问题,电流大概是多少?
分享
sarazyn
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
397 点
下载积分:
5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2019-04-03
最后登录:
2023-03-11
查看sarazyn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-01 16:30
全看
|
小
中
大
角接是对的。星型的话绕组电压小。应该不会烧电机,因为根本不会满功率,只是转速增加了。不过建议加一台变频器。
分享
sarazyn
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
397 点
下载积分:
5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2019-04-03
最后登录:
2023-03-11
查看sarazyn的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-07-02 10:26
全看
|
小
中
大
你这个本来就是两种电压都能用的,220V接三角,正常电流是8.2A。由于频率升高了,所以电流也会有增大,但是不会很大,估计不会超过10A;不过电机发热会比较快。