sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-10-12
查看sanma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-01 15:04
水泵是三相380V50HZ的,客户那边的电源是三相220V60HZ,水泵是4KW,电机用角接可以不?会有什么问题,电流大概是多少?
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 16:30
角接是对的。星型的话绕组电压小。应该不会烧电机,因为根本不会满功率,只是转速增加了。不过建议加一台变频器。
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-02 10:26
你这个本来就是两种电压都能用的,220V接三角,正常电流是8.2A。由于频率升高了,所以电流也会有增大,但是不会很大,估计不会超过10A;不过电机发热会比较快。