0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-01 09:26
用的是台达的tp70一体机 自带模拟量 分辨率不高 10位
输入是0-5v的电压信号

为了解决这个模拟量乱跳的问题
1 我在模拟量输入口并联了一个电容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一个数值比较 0~2001 有效
3 电压过低时 直接将无意义的信号切断
4 接地

结果都不理想 还是偶尔一跳 还是负数

求指导
xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 198 点
下载积分: 997 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-11-29
查看xingyu003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 10:59
曾经试过,地线有问题