用的是台达的tp70一体机 自带模拟量 分辨率不高 10位
输入是0-5v的电压信号
为了解决这个模拟量乱跳的问题
1 我在模拟量输入口并联了一个电容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一个数值比较 0~2001 有效
3 电压过低时 直接将无意义的信号切断
4 接地
结果都不理想 还是偶尔一跳 还是负数
求指导
分享
0zhang9
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
179 点
下载积分:
946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2018-08-14
最后登录:
2023-12-12
查看0zhang9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-01 10:05
全看
|
小
中
大
拆上拆下 好几次了 接线应该是牢固的 我卸下来在试试
分享
0zhang9
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
179 点
下载积分:
946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2018-08-14
最后登录:
2023-12-12
查看0zhang9的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-07-01 10:05
全看
|
小
中
大
我去找个小电容试试