图片:
主电源跳几次闸,烧了这么多模块,不知道具体原因,CPU都是DC24V的,AC端还加了滤波器,和电源电压高有关吗?(实测235V ac)请师傅们分析一下,另这些模块可以修吗?CPU是不亮灯了,DC/DC/RLY模块怀疑是继电器粘住了,没有输出。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
12700503
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 182 点
下载积分: 797 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2015-12-19
最后登录: 2022-03-05
查看12700503的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 23:15
引用
引用楼主m046于2019-06-30 18:45发表的 一下烧了这么多模块,损失惨重 :
主电源跳几次闸,烧了这么多模块,不知道具体原因,CPU都是DC24V的,AC端还加了滤波器,和电源电压高有关吗?(实测235V ac)请师傅们分析一下,另这些模块可以修吗?CPU是不亮灯了,DC/DC/RLY模块怀疑是继电器粘住了,没有输出。


既然都烧坏了,就不要纠结了,把他买给我,我收了。