图片:
主电源跳几次闸,烧了这么多模块,不知道具体原因,CPU都是DC24V的,AC端还加了滤波器,和电源电压高有关吗?(实测235V ac)请师傅们分析一下,另这些模块可以修吗?CPU是不亮灯了,DC/DC/RLY模块怀疑是继电器粘住了,没有输出。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-08 16:39
DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是强电进入DC回路了,重点排查IO线路吧,还有开关电源前面有没有接隔离变压器?
大系统还是建议把PLC隔离在受控的范围内(比如一个机柜),我看到做得比较妥当的做法是,输入输出全部用220V继电器隔离,模拟量用隔离模块,除通讯外(如果通讯不带隔离也是需要采取隔离措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特别高。
[ 此帖被lvpretend在2019-07-08 16:48重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qwe123zxclk) 成本太高