最近搞了一台设备,现在问题就是电源模块,一会儿零线和相线为380V一会儿为220v,一会儿为20 30 V ,请教什么问题,拆开来过好几遍了,线全接的没有问题,相线也换过一相与零线连接,还是存在问题,求指教
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-29 20:47
    图为该电源模块
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-29 20:50
    来人啦
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-30 20:06
    图片:
    今天上午听从各位的意见检查了一下零线 仍然没有任何问题,没有办法把电源线重新换了一根,用了一段时间后,现在又突然降压了 搞得我很是郁闷 接下来上个图
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-06-30 20:08
    主要问题是降压一会之后 又突然好了,就时好时坏的那一种
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-30 20:09
    并且U相和V相与零线存在380v,但是W相和零线只存在几十V电压
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-07-01 08:50
    今天早上 查了一遍,发现空开进电处有问题,当我再测量插座时又突然好了,这时好时坏的。不晓得怎么搞啊。。。
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-07-01 09:05
    统一回复一下,问题已经解决了,问题存在漏电保护的进线处,不晓得哪个马大哈接的线,W相线没有接紧,我手一带就下来了,谢谢各位的解答     
    陈仙子915
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2019-05-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-07-01 09:13
    对了,在请教一下各位,为什么W相接触不良,会使零线和其他2相的相线产生380v的电压呢,并且与W相只有几十V的电压,希望各位解答一下