用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于三相四线制的零线问题
上一主题
下一主题
陈仙子915
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
372 点
下载积分:
556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2019-05-01
最后登录:
2024-11-16
查看陈仙子915的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-29 20:46
全看
|
小
中
大
图片:
最近搞了一台设备,现在问题就是电源模块,一会儿零线和相线为380V一会儿为220v,一会儿为20 30 V ,请教什么问题,拆开来过好几遍了,线全接的没有问题,相线也换过一相与零线连接,还是存在问题,求指教
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-01 11:16
全看
|
小
中
大
把线耳压接的地方检查一下,有可能是没有压紧。还有先查一下漏电开关下部电压是否正常,然后查一下保险座,一步步的检查就行了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于三相四线制的零线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问