热电偶必须用温度补偿导线吗?之前用的就是普通导线,看着温度误差也不是很大。温度补偿导线有距离限制吗?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-17
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-21 18:30
全看
|
小
中
大
普通屏蔽线,大约20米,
无法使用,温度乱跳.
换成补偿导线温度正常.
.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备