热电偶必须用温度补偿导线吗?之前用的就是普通导线,看着温度误差也不是很大。温度补偿导线有距离限制吗?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-21 18:30
普通屏蔽线,大约20米,
无法使用,温度乱跳.
换成补偿导线温度正常.
.