用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
基恩士SFT指令写程序不能运行
上一主题
下一主题
博弈ing
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
98 点
下载积分:
813 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2016-12-19
最后登录:
2020-12-08
查看博弈ing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-14 10:05
只看楼主
|
小
中
大
程序运行时不能实现时钟切换!
附件:
XT.zip
(42 K) 下载次数:23
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
流辰沙
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
313 个
工控威望:
641 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2018-12-27
最后登录:
2024-04-16
查看流辰沙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-14 13:53
只看该作者
|
小
中
大
没看懂你要做什么。你只置位了一次MR2000,然后循环完一次就没有了啊。什么时钟切换?
分享
博弈ing
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
98 点
下载积分:
813 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2016-12-19
最后登录:
2020-12-08
查看博弈ing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-06-14 15:41
只看该作者
|
小
中
大
谢谢,已解决。想用SFT指令做主流程循环处理,用地址监控找到问题!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
基恩士SFT指令写程序不能运行
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问