cwm0848
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 184 点
下载积分: 492 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2017-03-21
最后登录: 2024-11-17
查看cwm0848的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-06 23:19
以前用的是台达伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。连好线,设置好参数。选择位置模式。PR06和PR07分别设置的是0和3。然后写了三句简单的指令进行测试。分别是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一条指令运行时,伺服电机向前运动到10000个脉冲对应的位置;第2句执行时,伺服向前运动到15000个脉冲对应的位置。但第3句指令执行时,伺服没有反转向后往5000个脉冲对应的位置运动,仍然向前运动。监控PLC程序,脉冲输出端子Y0和方向端子Y4都有输出而且当前值存储器D8340也从15000较小到了5000。我把PR06和PR07分别设置的是1和3,现象跟前面一样,只是伺服一直向后运行,还是不改变方向。请问有没有碰到过类似情况的大神,如何解决的,原因是什么?谢谢
valentine_xu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-04-27
最后登录: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-10 14:09
把方向信号y4换个点试试。