以前用的是台达伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。连好线,设置好参数。选择位置模式。PR06和PR07分别设置的是0和3。然后写了三句简单的指令进行测试。分别是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一条指令运行时,伺服电机向前运动到10000个脉冲对应的位置;第2句执行时,伺服向前运动到15000个脉冲对应的位置。但第3句指令执行时,伺服没有反转向后往5000个脉冲对应的位置运动,仍然向前运动。监控PLC程序,脉冲输出端子Y0和方向端子Y4都有输出而且当前值存储器D8340也从15000较小到了5000。我把PR06和PR07分别设置的是1和3,现象跟前面一样,只是伺服一直向后运行,还是不改变方向。请问有没有碰到过类似情况的大神,如何解决的,原因是什么?谢谢